水流指示器有明确以火警形式报到消防主机吗?
提 交
共 6 回答
EHS专家-DL 25-05-27
水流指示器本身不直接以火警形式报到消防主机,其信号作为监管报警用于系统动作确认及分区定位。
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-05-27
水流指示器不是火灾自动报警系统的触发器件,他不能报告火警,仅是作为监管信号通过输入模块反馈到消防控制室,报告的是那个管路上水流动起来了。
雪 25-05-27
没有,报到消防主机为监管信号
Along Niusk 25-05-27
你想问的是:水流指示器是不是必需具备电信号反馈消防报警主机的功能吧?
这个是必需的,水流指示器的功能就是监测管网水流波动
电信号至报警主机是“监管信号”
本安消熊 25-05-28
这个也要结合设计方怎么设计的,我见过一家这样设计的,水流指示器动作+一个火警联动启动排烟等系统,个人觉得这样设计挺合理,水流指示器都都动作了,证明有水喷出了,都开始灭火了,在烟感较少或故障的情况下这样设计较为合理。
李勤 25-05-30
用属于监管信号,可能有的报警厂家编程会归在火警里。
最新问题
关闭