消防问答 > 火灾自动报警 提问

火灾报警控制器系统故障

海湾消防控制器PK01H,出现系统故障,返厂维修后,厂家一直不明确告知损坏原因,2年内前后已经维修了10台,不了解这是为什么不能告知坏在哪里,这算不算行业惯例,还是只是企业行为。我这边查看了消防规范,根据 GB 4717-2005《火灾报警控制器》第 5.2.4.7条:“对于软件控制实现各项功能的控制器,当程序不能正常运行或存储器内容出错时,控制器应有单独的故障指示灯显示系统故障。”按照条款的解释,系统故障是不是就是芯片出现问题了,可能是因为干扰或者雷击照成的吗?控制器在系统故障时,还能使用正常逻辑启动灭火设备吗。

请写下您的回答回答

共 2 回答

EHS专家-DL 25-06-06

厂家不告知损坏原因的确成了行业惯例,但是其实这种行为不合规的,违反了《消防产品技术服务管理规定》中“需明确故障责任”的要求。其实可以依据《消防产品市场准入规则》要求完整技术说明,必要时向消防产品合格评定中心(CCCF)投诉的。

芯片损坏是系统故障的直接表现‌,但根源需排查设备接地、电源品质及设计缺陷,也不能完全认为系统故障就是芯片出现质量问题。

控制器在系统故障时,执行不了自动联动指令的,只是手动启动能力还可以用,但存在启动延迟或误动作等风险。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-06

一个可能是产品质量原因;第二个看看是否存在使用不当的因素,例如系统负载容量、接触不良,接地不良等。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭