专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
牛丫头消防课堂
关注
3
粉丝
109
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
同一防烟分区可采用多台排烟风机并列运行
发表评论:
可以多台风机也就是说,单台风机排烟量达不到的时候,多台风机运行
0
0
2025-09-09
消火栓及喷淋合用泵,室外管网的布置问题
发表评论:
你必须先搞清楚,你是稳高压还是临时高压供水系统?如果是稳高压供水系统,这样接可以。如果是临时高压消防给水系统,那么消火栓系统和喷淋系统管网必须分开!
0
1
2025-09-09
气体灭火房间地漏有无特殊要求
发表评论:
1. 核心要求:必须具备密封功能气体灭火系统(如七氟丙烷、IG541等)依赖密闭空间内维持足够的灭火剂浓度和浸渍时间来灭火。因此,地漏需配备专用密封装置(如机械密封盖、水封+密封盖组合、充气密封阀等),在灭火系统启动时能完全阻断地漏通道,防止气体泄漏。2. 规范要求需符合《气体灭火系统设计规范》(GB 50370)等标准,要求防护区的“通风口、排水口等应设置能在灭火剂喷放时自动关闭的装置”,地漏的密封设计需纳入该范畴。
1
0
2025-09-09
湿式报警阀在屋面外墙边设置,屋面周围都是排水沟,报警阀距离排水沟还有3米左右距离,是否需要单独接排水管到排水沟,是否可以直接排到屋面?
发表评论:
其实你可以这样理解,报警阀的测试排水应该设置有组织的排水,如果你不接管路,那么水排向屋面,冬季容易结冰引发安全事故,所以应该引到排水沟
2
0
2025-09-09
末端排水接到地漏里面
发表评论:
规范要求,孔口出流间接排水,更有利于模拟喷头的真实情况,所以你说的情况应该是个别人的理解不同
0
0
2025-09-09
楼梯间着火,要不要启动机械加压送风系统。
发表评论:
楼梯间本身不允许设置可燃物装修,也采用不燃材料装修,所以正常情况下,不应该起火,除非外面的火灾蔓延到楼梯间,所以楼梯间着火,基本上是管理不善造成的,比如说楼梯间放置杂物,因为烟头或其他因素引起的着火,一旦发生火灾,按照规范要求是启动启动加压送风,可能对着火的楼梯间来讲,注入新鲜空气,降低烟气浓度是不利的。但对于整个防火分区,其他楼梯间机械加压送风启动是有利于人员疏散的。
0
0
2025-09-09
压差值求解
发表评论:
所谓的压差,都是与走道之间的压差如果你采用差值式的余压探测器,那就是一根管留在楼梯间或前室,另外一根管留在走道,它们之间就会形成压差。如果你采用的是定制式的余压探测器,那么,在未启动或者是刚启动的时候,它会记一个数值等压力稳定以后,还会产生一个数值,这两个数值之间的差就是压差。楼梯间及其前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)余压值的测试宜使用补偿式微压计进行测量,以确保测量值的准确。测量时,将微压计放置被测试区域内,微压计的“-”端接橡皮管,把橡皮管的另一端经门缝(或其他方式)拉出室外与大气相通,从微压计上读取被测区域内的静压值,即是所保持的余压值。也可将微压计放置在被测区域外与大气相通,微压计的“+”端接橡皮管,将橡皮管另一端拉入被测区域进行测量。
0
0
2025-09-09
公寓建筑和旅馆建筑的区别?
发表评论:
公寓居住的多数是长期居住的人,比较熟悉环境,旅馆属于对外的,很少有长期居住,所以不熟悉周围环境,对消防的要求更加严格。
1
0
2025-09-09
关于喷头与灯具的水平距离问题
发表评论:
0
0
2025-09-09
请教各位老师,下沉式广场按多大面积什么划分防火分区?有什么依据?谢谢了
发表评论:
大城市广场是室外区域,不需要划分防火分区。不同的防火分区可以将人疏散到下沉式广场
0
1
2025-09-09
防烟前室疏散门
发表评论:
防烟楼梯间需要满足防火分隔、面积、防烟、装修等多方面的要求。再就是防烟楼梯间不是某些楼层有前室、某些楼层没有,而是整体统一。
0
0
2025-09-08
变电站消防电话的设置要求
发表评论:
如果设有集中火灾自动报警系统系统,就需要设置消防电话分机;如果整个建筑仅设置火灾探测器、声光警报器,也就是区域火灾自动报警系统,没有需要联动的设备,未设置消防控制室,可以不必单独设置消防电话分机。
0
0
2025-09-08
养老机构/养老院楼梯疏散宽度计算的问题
发表评论:
肯定不能按照商业,而是根据老人床位数+工作人员。
0
0
2025-09-08
局部应用系统
发表评论:
先看整体建筑功能、面积,是否需要设置自动灭火系统。如果按照规定其他部位可不设置自动喷水灭火系统,只有这个歌舞娱乐场所需要设置自喷,可以采用局部应用系统。但是高位消防水箱还要考虑消火栓系统,这个体量需要考虑消火栓系统的稳压。
0
0
2025-09-08
新版重大火灾隐患判定中直接判定第十条怎么理解,出自哪些规范条文。谢谢!
发表评论:
防火间距应满足专业规范要求《锂离子电池工厂设计标准》 GB51377-2019、《电化学储能电站设计规范》 GB51048-2014等。
0
0
2025-09-07
疏散距离按照厂房还是民用建筑计算?
发表评论:
你的图看不清,你的问题描述不是很清楚,如果你图中的功能是办公区域,按照规范要求进行了防火分隔,那么办公区域可以按照民用办公处理疏散距离。如果你图纸中的房间是车间,那必须按照厂房对待。
0
0
2025-09-07
疏散总宽度是以疏散楼梯间的安全出口净宽还是以疏散楼梯间的净宽来计算?
发表评论:
《建筑设计防火规范》第5.5.18条条文说明,有一段话很明确设计应注意门宽与走道、楼梯宽度的匹配。一般,走道的宽度均较宽,因此,当以门宽为计算宽度时,楼梯的宽度不应小于门的宽度;当以楼梯的宽度为计算宽度时,门的宽度不应小于楼梯的宽度。此外,下层的楼梯或门的宽度不应小于上层的宽度;对于地下、半地下,则上层的楼梯或门的宽度不应小于下层的宽度。
0
0
2025-09-07
大空间疏散与疏散走道疏散方式如何界定
发表评论:
不可以,大空间疏散与带有疏散走道的布局以下不同。疏散通道防火性能降低防火隔墙通常具有耐火极限要求(如疏散走道两侧隔墙需≥1小时耐火极限),拆除后可能使通道失去阻火功能,加速火势沿通道蔓延。人员疏散能力下降疏散距离延长大空间布局可能导致人员到达安全出口的路径变长,超出规范允许的疏散距离(如高层建筑房间内任一点至最近安全出口的直线距离≤30米)。疏散路线混乱缺乏防火隔墙分隔后,人员易迷失方向,且烟雾扩散范围扩大,降低能见度,增加疏散难度。消防设施效能受限排烟系统失效大空间建筑面积超过100㎡,可能重新考虑排烟设计。消防设施覆盖不足灭火器、消火栓等设备的保护半径可能因空间扩大而无法有效覆盖,延误初期火灾扑救。
0
0
2025-09-07
消防泵一用一备,主泵启动失败自动切换到备用泵,
发表评论:
主备泵自动切换是通过电气控制回路实现的,不能通过消防联动控制器实现,增加中间环节就增加故障点。控制柜厂家出厂就完成的基本功能。
0
0
2025-09-07
疏散楼梯间与汽车库连通的门采用甲级防火门,那与修车库连通的是否也要甲级防火门呢
发表评论:
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-20145.1.6 汽车库、修车库与其他建筑合建时,应符合下列规定: 1 当贴邻建造时,应采用防火墙隔开; 2 设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔;5.2.6 防火墙或防火隔墙上不宜开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置甲级防火门、窗、或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘。
0
0
2025-09-07
1
2
3
4
5
下页
尾页
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭