请问风井内竖井风管是否还要做风管包裹
发表评论:
我看过两个项目一个综合体,一个一高住宅,图审的图纸都是土建风道
0
0
2025-09-25
滑雪场消火栓
发表评论:
0
0
2025-09-25
5层建筑高度18米公共建筑的封闭楼梯间首层疏散门需要直通室外吗?
发表评论:
0
0
2025-09-25
请教各位老师,排烟风机必须设置在排烟机房内吗?谢谢
发表评论:
0
1
2025-09-25
联网启泵跟主机直启
发表评论:
联动启泵,多线启泵、现场控制柜启泵、低压压力开关、流量开关启泵是多种冗余启泵方式
0
0
2025-09-25
【图】请问这种吕方通的,挡烟垂壁要做到顶上面嘛?
发表评论:
是的,应把挡烟垂壁做到上边,如下下边起不到作用。
0
0
2025-09-24
【问】防火卷帘两侧50cm,不能放其他物体的规范条文?
发表评论:
按照0.3执行,
0
0
2025-09-24
锅炉房与酒店能否在同一栋公共建筑内
发表评论:
0
0
2025-09-24
关于消防水泵出口试水阀的管径要求
发表评论:
DN65,他等同一根消火栓栓头,可以把主管网阀门关闭,打开试水阀,全功率启泵,对大泵进行测试。
0
0
2025-09-24
厂房内的甲类中间仓,需要考虑泄压吗?
发表评论:
有爆炸风险都需要考虑泄压设施
0
0
2025-09-24
是否可以借用相邻防火分区、封闭楼梯间的消火栓。
发表评论:
可以借用,不能通过防火卷帘借用,休息平台的消火栓,上下层可用
0
0
2025-09-24
是否可以借用相邻防火分区、封闭楼梯间的消火栓。
发表评论:
可以借用,不能通过防火卷帘借用,休息平台的消火栓,上下层可用
0
0
2025-09-24
电缆穿楼板两侧防火涂料长度
发表评论:
0
0
2025-09-24
有没有加装充电桩的技术规范啊
发表评论:
0
0
2025-09-24
专家要求机械车位的喷淋水量按照50L/S,并且喷淋泵也要从40L/S变更为50L/S,理论依据是什么
发表评论:
按照使用流量最大的选用泵,如果设计最大50L/S,那么喷淋泵流量应满足其使用要求
0
0
2025-09-24
消防水带使用年限
发表评论:
没有明确年限,根据使用环境和水带使用外观及使用功能确定(比如放在室外和放在洁净厂房使用环境不同,影响较大)
0
0
2025-09-24
疏散出口门净宽度
发表评论:
可按照最新规范执行,通用规范做出明确说明的,按通规执行,没有明确的按原有规范执行
0
0
2025-09-24
二层农贸市场,总占地面积1380平方,建筑高度10米,这个要上火灾自动报警系统吗
发表评论:
0
0
2025-09-24
请教下,甲类车间设置室外钢梯,除了设置防护门斗,室外钢梯贴临的这道建筑外墙有啥要求没
发表评论:
0
0
2025-09-24
修车库与其他建筑合建时,1.2m的窗坎墙和防火挑檐需要同时存在吗
发表评论:
二者选一,3. 门洞上方: 4.是外墙“上下”开口
0
0
2025-09-24