消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

厂房内的甲类中间仓,需要考虑泄压吗?

大部分使用危险化学的厂房内,都会设置一个甲类中间仓,这个中间仓需要考虑泄压吗?

LCHLJY | 2025-09-23 15:40
请写下您的回答回答

回答 | 5

罗马苏丹 2025-09-23 16:55 00 [回复]举报

中间仓会存储危险化学品,有爆炸危险性,需要的

周家斌 2025-09-23 20:43 00 [回复]举报

需要

李勤 2025-09-24 09:29 00 [回复]举报

有爆炸风险都需要考虑泄压设施

徐海金 2025-09-24 17:53 00 [回复]举报

需要

EHS专家-DL 2025-09-25 12:08 00 [回复]举报

一般是需要的,根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》3.6.2 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。除非该甲类中间仓库是储存甲类中‌无爆炸风险‌物质(如发烟硫酸)可以不考虑泄压。

关闭

关闭

手机APP下载