是否可以借用相邻防火分区、封闭楼梯间的消火栓。
发表评论: 防火门的可以,卷帘、窗不行
2025-09-24 17:54
-
厂房内的甲类中间仓,需要考虑泄压吗?
发表评论: 需要
2025-09-24 17:53
-
关于消防水泵出口试水阀的管径要求
发表评论: 就是DN65
2025-09-24 17:53
-
锅炉房与酒店能否在同一栋公共建筑内
发表评论: 锅炉房下的电竞酒店,电脑数量不要大于床位数量,不要超5人,应该可以。实在不行采用双层楼板隔腔,规避贴邻。
2025-09-24 17:52
-
别墅或跃层户内的楼梯算不算疏散楼梯?
发表评论: 满足室内疏散距离可以按走道,长度按1.5倍楼梯投影长度,
2025-09-24 17:43
-
2002年的人字顶砖木结构单层厂房,是属于三级还是四级耐火等级
发表评论: 以木柱承重的建筑,其耐火等级应按四级确定
2025-09-24 17:41
-
5层建筑高度18米公共建筑的封闭楼梯间首层疏散门需要直通室外吗?
发表评论: 直通室外或扩大封闭楼梯间!扩大封闭楼梯间要用防火门!
2025-09-24 17:37
-
【图】消防应急灯可以固定在电气金属槽盒上吗?
发表评论: 不可以,要加接线盒!
2025-09-24 17:35
-
关于消火栓8301模块总报反馈
发表评论: 你查一下线路,多线模块和总线模块,之前一个风机和你一样的情况,总线模块的接线接错了
2025-06-26 09:32
-
室外变电箱
发表评论:
2025-03-10 17:19
-
预作用灭火装置-空压机组是否可以单独采购?
发表评论: 那如果空压机坏了,是不是整个预作用报警阀组也得一起换?
2025-03-10 08:52
-
内蒙古要求100MW以上大型储能电站应建立企业专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作。请问企业专职消防队应该怎么配置?需要配套哪些建筑和消防设施?
发表评论: 城市消防站建设标准 建标152-2017 >
2025-03-03 09:09
-
室外变电箱
发表评论: 符合,与建筑防火间距3米 民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m
2025-03-03 08:30
-
消防站设置的法律或行业依据
发表评论: 你说的是微型消防站吧?
2025-03-03 08:28
-
判断防烟分区净高的问题
发表评论: 空间净高按如下方法确定: (1) 对于平顶和锯齿形的顶棚,空间净高为从顶棚下沿到地面的距离。 (2) 对于斜坡式的顶棚,空间净高为从排烟开口中心到地面的距离。 (3) 对于有吊顶的场所,其净高应从吊顶处算起;设置格栅吊顶的场所,其净高应从上层楼板下边缘算起。
2025-02-25 17:32
-
消防风机、消防电梯能共用一路双电源吗?
发表评论: 不能,消防电梯要放射式供电
2025-02-25 17:28
-
消防高位水箱补水慢怎么解决
发表评论: 如果8小时能补满那还好,补不满就得修管了
2025-02-18 10:35
-
青鸟火灾自动报警控制器显示回路板故障,是什么原因造成的。
发表评论: 短路了、接地了、被雷劈了、串电了,原因可多了。具体情况具体分析
2025-02-18 08:47
-
如果只通过暖通专业的注册考试,一级消防注册可以只考两科吗?
发表评论: 一个专业就行了
2025-02-17 15:33
-
如果只通过暖通专业的注册考试,一级消防注册可以只考两科吗?
发表评论: 根据《注册消防工程师资格考试实施办法》第六条,符合《暂行规定》中一级注册消防工程师资格考试报名条件,并具备下列一项条件的,可免试《消防安全技术实务》科目,只参加《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目的考试。(一)2011年12月31日前,评聘高级工程师技术职务的;(二)通过全国统一考试取得一级注册建筑师资格证书,或者勘察设计各专业注册工程师资格证书的。