
wetom
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
风管加内固定
发表评论: 矩形风管大于630时的要做加固,加固措施又不仅仅是内支撑,角钢、咬口、楞筋等,一般>1000的共板法兰风管做丝杆内支撑加固。
2025-04-25 10:35
-
消防水泵房预埋
发表评论: 水池的出水口预埋低了?咋感觉你是泵基础做错了,可以加弯头上翻,为满足自灌吸水,需要在吸水喇叭口增加防止旋流器,否则最低吸水高度被抬高了,水池的有效容积会变小的。
2025-04-24 09:55
-
轻钢龙骨两面钉耐火纸面石膏板的耐火极限
发表评论: 正确
2025-04-24 09:41
-
防火门上的玻璃必须有防火标识吗
发表评论: 肯定要有标识的,但是市面上常见的80%的带玻璃防火门都没有标识或者后喷涂的假标识。听圈子的人说,防火玻璃都是按尺寸定制的,所以真正的防火玻璃,不论大小都是带厂家标识的,部分防火门厂家为省成本,不采购防火玻璃,自己买钢化玻璃夹胶来冒充,赌验收只认防火门的整体报告,不查实体。
2025-04-24 09:33
-
“疏散门应直通室外或安全出口”这段话的理解是不是疏散门要向疏散方向开启?比如消控室和水泵房,有什么条文解释吗?
发表评论: 说的也没毛病,但是疏散门有条件应尽量向外开启。
2025-04-24 09:22
-
中庭设置了防火卷帘,开向中庭的商铺店招上面未采用实体墙而是采用石膏板是否可行?
发表评论: 石膏板不行,应该要防火板+岩棉
2025-04-21 16:49
-
应急照明包括疏散照明及备用照明?水泵房、发电机房、排烟机房等重要设备房都必须要同时设置吗?麻烦各位专家讨论下
发表评论: 1、火灾时有人值守,需要操作的消防设备用房设置备用照明和疏散照明,如水泵房、配电室、柴发等;无需操作的消防设备机房不用疏散照明,如防排烟风机房,消防电梯机房,消防水箱间等等。2、备用照明就是普通照明灯具,增加备用电源即可。需要注意,如果备用电源是柴发时,备用照明灯具还需要增加应急电池来过渡。(柴发启动到正常供电需要时间)3、最后,消防水灭火前是需要断电的,疏散照明是弱电系统,有蓄电池供电,还可以供设备用房操作人员疏散。个人理解,供参考。
2025-04-21 16:47
-
消控室设置标准
发表评论: 这个联动指的是风机、水泵等重要得多线控制设备。
2025-04-18 09:56
-
一般消防水泵房距离二类高层最远距离?
发表评论: 总建面未超50万平宅宅小区就可以共用,距离没明确。既然设计合用,说明经过水力计算了,应该没问题。
2025-04-18 09:54
-
小区大门出入口及地下车道出入口雨篷钢结构有防火要求吗?
发表评论: 没要求
2025-04-16 15:15
-
民宿的门一定需要有自动关闭的功能吗?
发表评论: 民宿与旅馆功能一样,只是规模小而已,要求自动关闭也算正常。超过14间房的民宿就应按旅馆建筑要求。
2025-04-16 15:09
-
泡沫灭火系统的泡沫储罐是特种设备吗?
发表评论: 记得以前用过江西荣和的泡沫系统,到货发现储罐是按压力容器生产的,最后还给监管部门备过案。
2025-04-16 15:06
-
膨胀型钢结构防火涂料能使用在排烟和补风风管上吗?
发表评论: 钢结构使用没问题,镀锌铁皮风管不行,极易变形脱落。
2025-04-16 15:01
-
一类高层住宅主卧是避难间,主卧里边的卫生间外窗也需要做乙级防火窗吗?
发表评论: 是的,或者把卫生间门换成防火门
2025-04-03 10:39
-
企业因物料输送设备造成上下贯通,设备内的易燃物料也需要封堵吗?如何封堵?
发表评论: 这个问题专业性太强,不了解企业性质以及生产工艺流程不好回答。最简单的解决办法直接请教提出问题的专家,让他给提供解决方案。个人理解,首先,你自己判断专家提的问题对不对?如果不合理应该由设计人员根据相关规范回复即可。如果觉得专家提的问题对,那上下层就是不同防火分区,生产工艺又要求输料管道连续,这种情形大概率是有相关规定的,如果确实没有相关规定,那就得组织相关行业专家进行论证。其次,盲目的增加管道内的封堵措施,如果该封堵措施因为操作失误或者设备失效等等原因,造成的生产事故搞不好比火灾更危险。
2025-04-01 17:34
-
建筑地下室只有消防水泵房与生活水泵房,无其他任何房间,从地下到地面有一个直通室外的楼梯间,请问水泵房通风可以从楼梯间开风口送风吗
发表评论: 只有消防泵房和生活泵房的地下室,只有一部直通室外的楼梯间,消防泵房是需要有人值守的,就是说你地下室需要两个安全出口(肯定超过50㎡了),可能有一部竖向的金属爬梯,用爬梯井做进风井不行吗?如果没有爬梯,那就是不符合规范了,既然都不符合了,你还在乎从楼梯间开口符不符合规范?另个人理解,就你这种情况,在敞开楼梯间(按室外)直接开口做进风口可行(防火风口)。
2025-03-31 09:42
-
排烟风管能否穿越防烟楼梯间
发表评论: 确有困难必须从楼梯间穿过,那就考虑防护措施,这种非标问题,这里是不会有答案的,每个人的理解都不一样,直接咨询具体负责验收的建筑专家吧
2025-03-31 09:18
-
设计与现场室内消火栓不符合采取的措施
发表评论: 技术上来说都没问题,现在的问题是未按照审核通过的图纸施工。如果设计公司愿意出变更,这也算是重大变更了,肯定要重新审图的。既然做错了为什么不改正呢,偏要剑走偏锋。
2025-03-31 09:11
-
临时高压消防系统,满足消防通用规范的条件不设置高位消防水箱的情况下,消防水泵需要满足一级负荷吗?
发表评论: 首先,要按一级负荷设置。其次,设施通用规范3.09条基本上就是消水规6.1.9条第一款的原文,6.1.10算是6.1.9条第二款的补充,怎么会冲突呢?
2025-03-31 09:06
-
应急排烟窗
发表评论: 既然说应急排烟窗,那就是按通规设计了。个人理解,供参考:一、要设置应急排烟窗。二、不能用疏散门代替,应急排烟窗有手动和联动开启要求,并且也不是自然排烟窗,意义不同。
2025-03-27 11:05