住宅投影范围的地下室停汽车,和汽车车库做一个防火分区,做4000平方米设自喷,可以吗

XXL | 2025-04-28 14:18
请写下您的回答回答

回答 | 8

小唐12321 2025-04-28 14:56 00 [回复]举报

可以,但是与楼上要满足防火分隔,楼梯间,楼板,通道等等

XXL   回复: 小唐123212025-04-29 21:47

住宅正下方的地下汽车库,人员疏散,通过一层住宅的门厅,疏散出去,可以吗?

0    0 [回复]举报

wetom 2025-04-28 15:01 00 [回复]举报

可以呀,住宅与车库在正负零分界。

XXL   回复: wetom2025-04-29 21:47

住宅正下方的地下汽车库,人员疏散,通过一层住宅的门厅,疏散出去,可以吗?

0    0 [回复]举报

wetom   回复: XXL2025-04-30 13:29

为住宅服务的汽车库可以借用住宅的疏散楼梯疏散,包括共用门厅。

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL 2025-04-29 14:03 00 [回复]举报

住宅地下室停车库与汽车库合并为4000㎡防火分区并设置自喷系统是允许的,但需满足以下条件‌:

  1. 合并分区内的设备用房‌仅服务于汽车库‌;疏散、排烟等消防设施满足规范要求;自喷系统完整覆盖且设备用房未涉及全楼服务功能
    若存在全楼服务设备用房或消防系统不达标,‌必须拆分防火分区并按各自规范控制面积‌。

XXL   回复: EHS专家-DL2025-04-29 21:06

住宅正下方的地下汽车库,人员疏散,通过一层住宅的门厅,疏散出去,可以吗?

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL   回复: XXL2025-04-30 10:40

在满足防火分隔、独立走道及疏散出口数量的前提下,地下汽车库人员可通过一层住宅门厅疏散。

0    0 [回复]举报