消防问答 > 自喷灭火系统 提问

关于稳压24h的疑问

 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
    6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。

    请问这里的“稳压24h”过程中 ,稳压泵是不是不能工作的,纯靠大泵打压后的管网稳压效果。

请写下您的回答回答

共 6 回答

消防资源网 25-06-04

严密性试验是系统未投入运行前进行的,通过加压泵增压到设计工作压力后,保持24h,无泄漏。和稳压泵没有关系。

0 0 [回复]举报

blueskyyin7   回复: 消防资源网25-06-04

现在有个情况是,工业园区的自喷系统运行几年后,管网漏水,修完之后,验收还是参照这个标准吗

0 0 [回复]举报

消防资源网   回复: blueskyyin725-06-04

是的

0 0 [回复]举报

blueskyyin7   回复: 消防资源网25-06-04

好的,谢谢

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-05

你是管网漏水维修后,要打压测试,先停了稳压管路,否则稳压管路启动就是有漏水。

0 0 [回复]举报

blueskyyin7   回复: 牛丫头消防课堂25-06-06

请问稳压管路启动,有漏水什么意思

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭