请问各位老师,在验收过程中,钢结构防火涂料厚度的偏差怎么把握?比如说去验收一个工业厂房,有的钢梁和钢柱上防火涂料有明显脱落现象,什么程度下判定不合格呢?谢谢~
提 交
共 1 回答
牛丫头消防课堂 25-06-05
依据《钢结构工程施工质量验收标准 》GB50205-2020第13.4节、第14.0.6条;以及附录表H.0.15 钢结构(防火涂料涂装)分项工程检验批质量验收记录
依据《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013附录B 建筑工程的分部工程、分项工程划分,钢结构防火涂料涂装,属于分项工程。
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭