消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

自带蓄电池疏散指示和 应急照明灯灯具

丙类仓库,设计时由消防应急电源控制柜集中控制,疏散指示和应急照明灯灯具非自带蓄电池,目前全部更换成自带蓄电池灯具。请问更换成自带蓄电池灯具后,在满足规范要求的应急时间条件下,原应急电源控制柜基本不使用了,后续发生故障时,可以不用维修吗?谢谢。

请写下您的回答回答

共 2 回答

牛丫头消防课堂 25-05-28

原来你是集中电源,那就是应急照明控制器+集中电源箱+灯具;

现在你换成,灯具自带电池,那你需要设置配电箱啊,也就是应急照明控制器+配电箱+自带蓄电池的灯具;


0 0 [回复]举报

李勤 25-05-30

首先看防火专篇和设计说明怎样设置的,如果新建、改建项目改变原设计需要有设计变更。如果自行改造没有规范依据,相关职能部门检查提出来还是需要整改的原状态的。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭