消防问答 > 防烟排烟 提问

消防补风和空调系统,可以合用一个机房吗

如题,谢谢

请写下您的回答回答

共 4 回答

疯狂的蜗牛 25-05-27

可以,《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)条文解释提到“补风系统可由正常通风或空调送风兼用”。

1 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-05-27

我认为可以合用,火灾时空调停了,不影响补风机运行。

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-05-27

可以合用机房,设备房要设置喷淋,自动报警。

0 0 [回复]举报

李勤 25-05-30

可以合用,要满足耐火要求及配置相应消防报警、灭火设施。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭