火灾报警时,火灾报警主电源跳电的原因是什么。

请写下您的回答回答

共 4 回答

牛丫头消防课堂 25-05-23

查查是不是设置了过负荷保护?或者剩余电流保护。

0 0 [回复]举报

空中   回复: 牛丫头消防课堂25-05-26

并没有设置这些

前期还好着呢

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-05-26

多大空开,平时电流多少,报警电流多少。

0 0 [回复]举报

李勤 25-05-30

用钳形电流表掐一下电流,正常状态,手动按个手报或吹个烟感,看电流大小。如果不行再测下主机绝缘电阻


0 0 [回复]举报