
消防网友44950
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
配电间是否需要设置气体灭火系统
发表评论: 8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统: GB50016-2014(2018) 版 8 其他特殊重要设备室。 因此,这个需不需要设置气体灭火系统的看当地住建部门验收时人家提不提这个问题。一般原则是要设置气体灭火系统的
2025-06-12 15:29
-
请教一下各位大佬,建筑高度7.160 m, 体积7327立方米,单层丙类厂房,这个消火栓栓口动压取多少?
发表评论: 7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
2025-03-28 13:53
-
水流指示器和流量开关是同一个东西吗?
发表评论: 水流指示器和流量开关不是同一个东兴,水流指示器只作为报警信号,指示自喷系统具体是哪一个防火分区动作情况;而流量开关一般安装在水箱间,作为消防泵直接启动的信号,与报警系统主机没有关系。
2024-11-13 14:20
1