消防问答 > 消防给排水 提问

消防水泵的启动方式

消防水泵在什么情况下采用星三角启动,什么情况采用软启动或变频启动?

请写下您的回答回答

共 3 回答

同同不同 23-09-12

除自动巡检外其他不应采用变频启动或软启动,应采用星三角或自耦式降压启动

0 0 [回复]举报

与笑同行   回复: 同同不同23-09-12

那星三角启动和自耦降压启动又分什么情况分别采用?

0 0 [回复]举报

安洪全 23-09-12

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014


11.0.14 火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。     消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。


条文说明:

11.0.14 消防水泵直接启动可靠,因水泵电机功率大时在平时流量检测等工频运行,启动电流大而影响电网的稳定性,因此要求功率较大的采用星三角或自耦降压变压器启动。有源电器元件可能因电源的原因而增加故障率,因此规定不宜采用。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭