消防问答 > 安全疏散 提问

常开式子母疏散门的窄扇是安插销固定还是安闭门器?

 消防电梯前室或合用前室的常开式子母疏散门,其窄扇是只安装插销,还是安装电动闭门器,火灾时自动和宽扇顺序关闭?

请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 23-06-12

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

6.5.1 防火门的设置应符合下列规定:    

1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。


条文说明部分内容:为方便平时经常有人通行而需要保持常开的防火门,要采取措施使之能在着火时以及人员疏散后能自行关闭,如设置与报警系统联动的控制装置和闭门器等。


不应该安装插销,应该安装电动闭门器,火灾时释放锁定装置,门扇自动关闭,配合“顺序器”使用即可。

0 0 [回复]举报

同同不同 23-06-12

个人认为若子门锁闭导致疏散宽度不满足规范及设计要求,则该子母门按双扇防火门处置,若子门锁闭不影响疏散宽度则可锁闭子门后按单扇防火门处置

0 0 [回复]举报

周家斌 23-06-12

对于疏散通道上的子母式防火门,如仅母门安装闭门器,疏散净宽度只应计入母门开启后的有效净宽度,不应计入子门净宽度。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭