专家:您好,有一栋五层半的公共建筑,每层面积1600平米,锅炉房就建在空白位置,锅炉房高度有两层楼高,计划在四楼开电竞酒店,消防验收能过吗
提 交
共 5 回答
罗马苏丹 25-09-24
锅炉房严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位
你这个锅炉房都贴着客房了
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-09-24
徐海金 25-09-24
锅炉房下的电竞酒店,电脑数量不要大于床位数量,不要超5人,应该可以。实在不行采用双层楼板隔腔,规避贴邻。
磨砂猴 25-09-25
通规废除了建规不能设置的要求,但是要采取爆炸危及其他区域的措施。
新科—危立腾 25-09-25
虽然加双墙能从字面规避贴邻的问题,但是看这个布局疏散条件也不好,隐患挺大