各位老师,请问风井内竖井风管是否还要做风管包裹。依据哪条相关规范?

请写下您的回答回答

共 3 回答

李勤 25-09-10

新的通用规范废除了竖井内风道强制规定,近期看到两个经过图审的项目(住宅小区和综合体项目)风井内都没有设计风管。

1 0 [回复]举报

玉米_amTC   回复: 李勤25-09-13

请问,第三方查验单位针对竖井风井内的消防风管,要求做防火包裹。第三方查验单位的依据是(建筑防排烟体统技术标准-2017  第 4.4.11条)。这是强制性吗?

1 0 [回复]举报

李勤   回复: 玉米_amTC25-09-25

我看过两个项目一个综合体,一个一高住宅,图审的图纸都是土建风道

0 0 [回复]举报