不设置屋顶水箱,泵房内设稳压装置

建筑在满足可不设高位水箱,但应设气压供水设施,其有效水容积应按最不利处4只喷头5分钟用水量确定。给举个例子,怎么算的用水量?气压罐有效容积得做到多大?

请写下您的回答回答

共 4 回答

牛丫头消防课堂 25-07-03

湿式系统的话,1个喷头流量1L/S

每分钟用水1L/S*60S=60L;  5分钟用水5*60=300L

4个喷头5分钟用水300*4=1200L;

所以你说的情况,湿式系统气压供水设施至少1200L;


但是干式系统或预作用系统,平时管网无水。火灾时需要水先充满整个管网。所以气压供水设施需要在1200L之外,再增加管道里边儿充满水的量。

1 0 [回复]举报

NailniJ   回复: 牛丫头消防课堂25-07-04

谢谢;那再请教下,那消火栓气压罐容积常规的150L能满足规范吗?

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-07-04

看你用什么喷头,末端压力,假如k80喷头,压力0.1情况下一分钟出水80升,具体公式去找找。

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-07-04

根据公式=喷头流量×喷头数量×用水时间,可得=1/×4×300=1200在实际工程中,考虑到安全系数、系统压力波动等因素,气压罐的有效水容积可能会适当增大。例如,安全系数取1.1,则气压罐的有效水容积=1200×1.1=1320

2 0 [回复]举报