消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于消防设施因故障维修等原因需要暂时停用的处理流程

消防设施因故障维修等原因需要暂时停用的,按GB 25201-2010 中第4.6条要求需要经单位消防安全责任人批准,采取消防安全措施后方可停用检修。是否还需要报消防机构备案或批准?如果需要,这规定是出自哪里呢。

王小艾 | 2022-10-15 22:53
请写下您的回答回答

回答 | 1

逍遥仙 2022-10-16 14:56 00 [回复]举报

大型商业综合体火灾风险指南和火灾风险检查指引(应急消〔2021〕59号

第十六条 建筑消防设施存在故障、缺损的,应当立即维修、更换,不得擅自断电停运或长期带故障运行;因维修等原因需要停用建筑消防设施的,应当严格按照消防安全管理制度履行内部审批手续,制定应急方案,落实防范措施,并在建筑主要出入口醒目位置公告。维修完成后,应当立即恢复到正常运行状态。

 人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 >

7.6.8 人员密集场所应建立建筑消防设施、器材故障报告和故障消除的登记制度。发生故障后,应及时组织修复。因故障、维修等原因,需要暂时停用系统的,应当严格履行内部审批程序,采取确保安全的有效措施,并在建筑入口等明显位置公告。


再加上你提到的建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010 >

4.6 不应擅自关停消防设施。值班、巡查、检测时发现故障,应及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,应有确保消防安全的有效措施,并经单位消防安全责任人批准。


均未提及向消防机构备案,因为场所消防设施按规定周期就需要进行相关巡查、检查、

维护,故再向消防机构备案会浪费大量国家及社会资源。

关闭

关闭

手机APP下载