消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于地下车库防烟分区面积

地下车库净高3.75m,防烟分区是依汽车库标准8.2.2,2000m2划分?还是按防排烟标准4.2.4,1000m2划分?

消防网友68723 | 2021-12-07 17:04
请写下您的回答回答

回答 | 3

刘丽波 2021-12-07 17:27 00 [回复]举报

按2000平划分。

消防网友68723   回复: 刘丽波2021-12-08 09:12

谢谢老师

0    0 [回复]举报

潘天坤 2024-07-03 14:59 00 [回复]举报

汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014有相关规定(防烟分区的建筑面积不宜大于2000㎡),当然如果想把防烟分区做小也是允许的

关闭

关闭

手机APP下载