消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

直通室外是什么意思

消防上讲疏散门直通室外是什么意思?没理解。比如是消防控制室。

阿进 | 2025-07-11 08:59
请写下您的回答回答

回答 | 13

重庆消防 2025-07-11 09:39 00 [回复]举报

就是没有走道,开门就通室外。

阿进   回复: 重庆消防2025-07-12 08:43

通向走道的门全是乙级防火门,这叫直通室外吗?谢谢

0    0 [回复]举报

李勤 2025-07-11 09:52 00 [回复]举报

从控制室出门旁边或附近就是安全出口大门,疏散不需要经过较长的走道

牛丫头消防课堂 2025-07-11 09:56 10 [回复]举报

直通室外就是不经过其他房间或走道,直接出建筑物到室外空间了。

阿进   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-12 08:40

您好,消防控制室经过一个较长的通道到达室外,其他房间同向通道的门是乙级防火门。可以吗?这叫直通室外吗??谢谢

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂   回复: 阿进2025-07-15 18:27

较长的通道肯定不合适。关于这个问题你一定要理解,消防控制室的人员在火灾时一定是坚持到最后的人。一旦消防控制室的人员失守,他要快速疏散出去,所以这个时候你一定让他以最短的路径、最安全的路径疏散出去。

0    0 [回复]举报

阿进   回复: 牛丫头消防课堂2025-09-26 17:00

谢谢您。如果是地下一层怎么办?

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL 2025-07-11 16:15 00 [回复]举报

疏散门开启后,人员可直接到达建筑外部(如室外地面、平台、庭院等),‌无需穿越任何其他功能房间或区域‌。

追风赶月 2025-07-11 18:05 00 [回复]举报

开门就见室外,最短路径。

阿进   回复: 追风赶月2025-09-26 17:01

谢谢您,如果是地下一层呢?

0    0 [回复]举报

小赖哥 2025-07-11 18:10 00 [回复]举报

直接到室外,或者是经过疏散走道到室外,不能经过功能性房间。

懒得说 2025-07-12 08:19 10 [回复]举报

《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)》(2022 年版)规定,地下室设置的消防控制室不能直通室外或安全出口时,应通过疏散走道(走道应与其他用房之间采取耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门分隔)通至室外或安全出口,其最近的疏散门距离安全出口的距离不应大于 15m。同时提到消防控制中心的房间门宜紧邻安全出口

Eureka 2025-08-29 21:42 00 [回复]举报

比如消防控制室有一个疏散门直接出去或者进入消防楼梯出去就是室外,这种就算直通室外

关闭

关闭

手机APP下载