曝光!贵阳市4家场所气体灭火剂质量不合格!
为确保数据机房、档案室等 各类场所、部位消防安全 加强使用领域气体灭火系统 贮存装置质量监管 严厉打击和遏制此类消防产品制假售假行为 贵阳消防聘请检测机构 对全市气体灭火系统灭火剂质量 开展专项监督抽查 本次抽检主要针对七氟丙烷灭火剂,现场抽样25家单位,共现场抽取37批次样品。其中:云岩区8家,现场抽样11批次;南明区4家,现场抽样6批次;观山湖区8家,现场抽样15批次;白云区 、花溪区、清镇市、修文县、息烽县各1家,现场抽样5批次 。对25家单位现场抽样过程中发现,1家压力欠压,压力表在红色范围,现场未能释放药剂;1家压力表正常,但现场未能释放药剂,取样量较少 ;2家瓶头阀保险销未拔,现场已告知。 1.定量检测:按GB18614-2012《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》6.4 出厂检验结果判定规则 。对实际现场抽样的25家,37批次的样品经过初步检测发现,其中纯度合格26批次,合格率70.27% ;水分合格7批次,合格率18.92%;酸度合格30批次,合格率81.08%。 2.定性检测:现场抽样25家单位的37批次样品中,有6批次样品检出物与七氟丙烷质谱图特征不符,定性检测合格率83.78%。 气体灭火系统 作为火灾防控的重要消防设施之一 产品质量关乎群众生命财产安全 各社会单位应做好维护保养工作 确保气体灭火系统完好有效 下一步 贵阳市消防救援支队将联合相关部门 持续曝光生产、销售、使用 假冒伪劣消防产品违法案例 加大违法查处力度 坚决确保消防产品的质量安全 -一次消防安全学习就可能让您免于灾难- -END-