战略定力 2025-04-23 11:20 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十四条“劳动密集型企业的生产加工车间”是指总建筑面积大于二千五百平方米的劳动密集型企业的生产加工车间,应按照特殊建设工程进行消防设计审查、验收;《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第8.1.8 .2条“地上占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房应设置自动灭火系统”;《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)第6.0.1条文说明,“劳动密集型的生产车间主要指:生产车间员工总数超过1000人或者同一工作时段员工人数超过200人的服装、鞋帽、玩具、木制品、家具、塑料、食品加工和纺织、印染、印刷等劳动密集型企业。