消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防管道穿墙套管

消防管道穿框架结构后砌填充墙或二次结构砌块墙时,是否需要设置穿墙套管。

路158598 | 2025-04-20 15:22
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防资源网 2025-04-20 20:17 00 [回复]举报

需要

潘天坤 2025-04-21 07:59 00 [回复]举报

是消防给水管,还是风管、桥架之类呢?

消防给水管,穿越任何墙体均需要设置套管和封堵;如果是消防风管穿越普通墙体,可能不需要设置套管(规范要求穿越防火、防爆墙体),但是要注意如果穿越的是防火隔墙,可能要采取防火保护措施及封堵


消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第12.3.19条第5款规定:
消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内



关闭

关闭

手机APP下载