建筑防火通用规范丙类仓库排烟的问题

建筑面积大于300平米的丙类仓库设置排烟。这里的建筑面积是指单个房间的面积,还是每层的建筑面积?原有规范仓库是指占地面积。

请写下您的回答回答

共 3 回答

同同不同 23-08-10

就是字面建筑面积呗,个人认为是建筑物总建筑面积

0 0 [回复]举报

安洪全 23-08-10

该“仓库建筑”的面积,包括不限于“占地”面积,或多层面积叠加。

比之前规范的“占地”面积更严格。

0 0 [回复]举报

潘天坤 24-06-21

建筑防火通用规范实施指南提到:第8.2.2条规定的丙类生产场所、丁类生产场所、丙类库房均是针对同一个使用空间而言
个人认为:单个丙类、丁类生产场所及丙类库房面积达到了才要设置排烟设施
上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑