消防问答 > 消防给排水 提问

消防水池容量含室内消火栓、自动喷淋系统,是否需要计算水炮的容量一起呢

消防水池容量含室内消火栓、自动喷淋系统,是否需要计算消防水炮的容量一起呢

请写下您的回答回答

共 4 回答

周家斌 22-10-12

0 0 [回复]举报

殇~~   回复: 周家斌22-10-18

哪个规范第几条呢

0 0 [回复]举报

消防黄河 22-10-13

计算该防护区用水量时喷淋和水炮取较大值,再加室内栓的量。

1 0 [回复]举报

永锅 22-10-14

自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021 >第4.5.2条、4.5.3条解释的很清楚。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭