大型商业综合体中庭四周设置了耐火极限不低于3.0h防火火卷帘,请问商铺开向中庭回廊的疏散门如何设置?需要甲级防火门或者防火玻璃门吗?因为中庭四周设置了卷帘,这个地方也在防火分区之类,不知道可不可以采用普通门?
提 交
共 6 回答
周家斌 22-05-16
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友73006 回复: 周家斌22-05-16
根据你这个图示上没有要求是什么门,防火墙上开的门才是甲级,楼梯间门乙级,所以我觉得应该是没有要求,是这样的意思吗?
南明离火 回复: 消防网友7300622-05-16
建规对开向中庭的门有要求甲级
消防网友73006 回复: 南明离火22-05-16
开向中庭的是有要求,我想表达的意思是中庭四周一圈垂直部位进行了防火卷帘分隔,商铺面相回廊的这个部位应该如何确定?
有卷帘的好像不用啊 ,这个需要大神来回答
消防黄河 22-06-29
如果卷帘设置在中庭垂直部位四周,就不存在回廊说法。如果分隔部位在商铺与回廊之间,称为回廊,商铺不能通过回廊疏散,连通门应采用防火门。