消防网友70474 25-09-17
表用错了,要采用压力真空表,这样才能显示正压值
0 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 25-09-17
这是真空表啊,0就是最大
消防网友68723 25-09-18
泵转向是否正确?管道是否有漏点?进口阀门是否打开?
9825 25-09-18
灌泵不足或管路漏气
罗布快跑 25-09-18
先不说显不显示压力了,这是什么压力表,-0.1在左边没问题,怎么0在右边,中间还是正数,表示确实有点奇葩,正常不是负压过了是0然后是正压吗
波- 25-09-19
你说的0.03的静压,是正压,用真空表还没有正压读数,怎么能显示正压呢。
2 赞 0 踩 [回复]举报