旅馆建筑位于主体建筑中,旅馆区域建筑面积不超3000,主体建筑面积超3000,旅馆建筑区域是否需要加设喷淋,具体规范是哪条
提 交
共 2 回答
ZERO123 25-09-10
主体建筑是什么使用性质呢?旅馆部分一层超过1500平么?
0 赞 0 踩 [回复]举报
耿成 25-09-24
作为改造建筑,主体建筑和现在改造的这部分,两者都满足不设置喷淋的情况可以不做,当然由于功能不同,旅馆本身空调、疏散、防排烟、防火分隔等要和原建筑的防火分区独立,在此情况下有条件咨询下当地消防单位最好