返回 查找 头条 题库 下·载 评论

住宅建筑| 安全间是否需要设置防火门、闭门器

更多精彩→消防资源网 举报 25-06-05 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:在消防规范中,用词为“宜”的条款属于推荐性要求,与“必须”“应”等条款有明显区别。但是,“宜”条款并非可有可无。
    “宜”条款允许稍有选择,但在条件许可时首先应这样做。可以这样认为,只要条件许可,“宜”条款可视为与“应”条款等效。因此,安全间的门应采用乙级防火门。
    安全间的防火门属于住宅户内门,具备人工控制条件,无需强制设置闭门器。但应选用符合标准的防火锁具,确保门扇能在火灾时可靠关闭,满足避难要求。
    相关专题:
    消防规范-典型用词与条文效力,严格程度用词说明!
    消防规范用词与设计目标,‘宜’条款不可形同虚设!
 
    《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016—2014第5.5.32条规定,建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有一间安全性能加强的房间(简称安全间),该房间的内、外墙体的耐火极限不应低于1.00h,门宜采用乙级防火门。
    问题1:条文规定“宜”采用乙级防火门,是否一定要执行?因为根据经验,即使安装了防火门,很多用户装修时也拆除了。
    回答:
    针对《建筑设计防火规范》(2018年版)GB 50016—2014第5.5.32条关于安全间门“宜采用乙级防火门”的表述,是否必须执行的问题,说明如下:
    1)关于规范用词“宜”的理解
    根据《工程建设标准编写规定》(建标〔2008〕182号)规定,“宜”表示条件许可时首先应这样做。在住宅建筑中,不存在“条件不许可”的情形,因此在技术与管理层面上,应视为应当配置乙级防火门
    2)从安全功能角度论证防火门的必要性
    设置乙级防火门的目的,是确保安全间有足够的火灾防护能力。乙级防火门配合耐火极限不低于1.00h的围护结构,可有效阻隔火势和烟气,为人员争取至少1小时的避难与等待救援时间。如果使用普通门扇,极易在短时间内被火势穿透,严重影响安全间的功能实现,违背设计目标。因此,有必要设置防火门。
    3)关于用户装修拆除防火门的实际问题
    实践中确实存在住户因装修、美观等原因擅自拆除防火门的情况,根本原因在于对“安全间”功能缺乏认知。若能加强对安全间“临时避难空间”功能的科普与引导,大多数用户将会理解并保留防火门配置。另外,建设单位也应注重防火门的外观协调性与装饰性,通过提升品质、融入家装风格,从源头减少被拆除的可能。
    4)综上所述,虽然条文采用“宜”字表述,但在实际应用中,其技术必要性明确、实施条件具备,应视作应当落实的配置要求,不能因“宜”字理解为可忽略条款。安全间的门应采用乙级防火门。
    问题2:安全间的防火门,是否需要安装防火门闭门器?
    回答:
    安全间的防火门作为住宅户内设置的一道安全屏障,其是否需要安装闭门器,应结合其使用功能、人员通行习惯及现行规范要求综合判断。
    1)关于公共区域防火门闭门器的通行做法
    在公共疏散通道、前室、避难走道等部位,防火门一般要求配备闭门器,以确保火灾发生时能自动关闭,阻止火势和烟气蔓延。这类防火门多处于常开或频繁开启状态,必须借助闭门器在火灾时可靠关闭。
    2)安全间防火门的功能定位
    安全间的防火门通常设于每户住宅内部,平时并非通行通道。其主要作用是在火灾时由人员主动进入房间并手动关闭门扇,以形成临时避难空间。相比公共区域,火灾时具有人为干预条件,不存在自动闭合的迫切需求
   3)现行规范中对闭门器的要求
    《建筑设计防火规范》(2018年版)GB 50016—2014第6.5.1条规定“除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能”。也就是说,自动关闭功能并不包括住宅户门
   4)综上可知,安全间的防火门属于住宅户内门,具备人工控制条件,无需强制设置闭门器。但应选用符合标准的防火锁具,确保门扇能在火灾时可靠关闭,满足避难要求。

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭