消防问答 > 建筑防火 提问

消防控制室16年是消防图纸是过审的,现在要求通往室外的普通门更换乙级防火门,合理嘛


请写下您的回答回答

共 15 回答

带头大哥123 25-02-03

不用,通向室外的门,普通门就好。

1 0 [回复]举报

华不注山 25-02-04

不用,通往室内的门采用乙级防火门。

1 0 [回复]举报

西湾子消防小能手   回复: 华不注山25-02-04

依据哪条规范,现在属地要求更换

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-02-05

谁提了,规范是乙级门,但是太多以前直通室外都是普通门,一般检查不提这个,除非找不到问题了,你就给人家一些简单能改的问题。

0 0 [回复]举报

西湾子消防小能手   回复: 小唐1232125-05-30

我们属地找的专家来一次说一次

0 0 [回复]举报

消防网友66139 25-02-05

建筑防火通用规范 GB55037-2022

6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门:

1 0 [回复]举报

jinyanwu 25-02-05

个人意见,仅供参考:

如果当年做过消防设施验收,可以不用更换。 根据住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(2020年6月1日生效),第四十条:新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前,建设工程的消防设计已经依法审查合格的,按原审查意见的标准执行。 只要这个建筑消防设计已经审查合格即可。

当然按照现在的标准整改更好。

0 0 [回复]举报

愤怒的知了   回复: jinyanwu25-02-05

按照现在的标准,也不用防火门吧?

0 0 [回复]举报

jinyanwu   回复: 愤怒的知了25-02-06

个人意见,仅供参考:

可以按照现在的通规要求,符合即可;通规要求属于全文强制性要求,效力大于其他规范了。

0 0 [回复]举报

huanglong3721 25-02-05

6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
    设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。
    通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

0 0 [回复]举报

云中飞翔 25-02-05

只要符合经消防审查合格的图纸,就是合格的。不同时期相应要求可能不同,但需要符合设计。


0 0 [回复]举报

阿龙 25-02-05

规范要求的是附设在建筑内的消防控制室的门要设乙级防火门,你图纸上的消控室的另一个门直通室外的话可以不用设置防火门。

1 0 [回复]举报

消防工程师小郭 25-02-05

消控室直通室外的门普通门就行,通往建筑内的门就要设置乙级防火门

1 0 [回复]举报

潘天坤 25-02-05

相关规范暂无消防控制室开向室外门(非开向建筑内)的防火要求,如果哪里有提出可以让对方提供设置依据呢

挺多省份(例如湖北省、安徽省、浙江省、山东省等省份)的技术文件都有提到消防控制室开向室外的门,满足一定条件可以使用普通门


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

1 0 [回复]举报

周家斌 25-02-06

这要看你对外开的门相邻区是否为另外防火分区,如果不满足相邻防护分区水平洞口距离应大于2.0米或是内转角大于4.0米的情况下,此门是要防火门的。否则,按照图纸验收没问题。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭